一、保护层定义及其加5,在54页表及注4。 原来的保护层是指“纵筋外皮至混凝土表面的距离”,现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,中间相差箍筋直径和一个弯折曲率,这一改进,简化了箍筋的计算,也方便了施工成型和质量检查验收,统一了计算钢筋的量取规则。原来成型箍筋要量内净尺寸,箍筋的保护层很小很小,箍筋常常紧靠模板,除箍筋以外的纵筋都是量取外包尺寸,现在统一之后,便于箍筋量尺和成型更增加了构件的质量保证,为翻样软件简化了箍筋的计算,澄清了几十年以来保护层的模糊概念,保护层这一改改得好是一次可喜的进步。以前的做法,梁和柱保护层是分开的不同的,且柱大于梁,梁纵筋还要放在柱纵筋的里边,现在将梁柱归在一起,将墙和板归在一起,更便于记忆更符合构件性质的实际。那个加5很要紧,意思是说,只要混凝土强度等级等于和小于C25,保护层数值都要增加5毫米,这回保护层的活动空间可就加大了,再也不是那么的死板了。也就是说,54页右上方的保护层最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土强度等级制定的。 二、锚固长度及修正系数,在53页。 新图集细化了锚固长度,分清了在不同情况下锚固长度的应用也不同,使钢筋的锚固参数应用条件趋于精准。在锚固长度修正系数表中,还有5个修正系数没有包含在内,即:直径大于25、环氧树脂钢筋、施工中易受扰动的场合、锚固区保护层厚度,都有各自的修正系数需要连乘进去;基本锚固长度是按照四级抗震标准制定的,表中数值已经在四级抗震的基础上分别乘以1.15和1.05得出各级抗震数值再经四舍五入取整,可直接选用。 三、机械锚固形式,在55页左上。 原来只有三项,新图集增加了三项,锚头和锚板还有两侧贴焊的方式非常实用,新图集的缺点是在机械锚固形式的应用方面没做详细说明,受现场监理人员的**,实际采用时理由不充分,这6种机械锚固来自混凝土结构设计规范,在这本规范中也没有应用场合的说明,有待国家标准院推出进一步的“司法解释”。机械锚固长度,老图集为0.7Lae,新图集为基本锚固长度的60%。老图集规定在机械锚固长度范围内要设置箍筋,新图集统一规定在53页左下角的注2内。 四、梁柱纵筋搭接区箍筋加密及相关要求,在54页右下方注。 新图集将梁与柱纵筋搭接区加密,集中放在一处详解,并增加了搭接区范围的箍筋直径的**为不小于纵筋直径的4分之一倍,还增加了3.“当受压钢筋直径大于25毫米时,尚应在搭接接头两个端面外100毫米的范围内各增置两道箍筋”,最后这第3条有深刻的含义,关键是受压两个字,因为受压钢筋或者说钢筋在受压区内才允许搭接,而在受拉力区、受剪力区、受扭力区,是不允许搭接的,这样才能理解明白。 五、地下室外墙构造,在19页、77页。 新图集在平面表示方法上有新规定,拉筋提到了“梅花双向”,77页源引自箱形基础的构造做法并有所简化。 六、剪力墙封顶纵筋弯折,在70页中。 对应于老图集48页左上,由一个锚固长度简化为12倍直径的弯折长度,剪力墙竖向纵筋进入梁中够锚固长度时可直锚不必弯钩。仅此一条,每年可节约不少钢筋,还能证明之前的做法可能材料浪费。 七、剪力墙一次搭接,在70页。 非底部加强部位。二次搭接即再错开一个搭接区,施工是很费事的但对于质量有好处,新图集重点强调非底部加强部位就可以,跟老图集比较放宽了要求,方便了施工。 八、约束边缘构件套环箍筋,在71页,柱与墙结合部。 这些做法,跟以前的大箍套小箍又不相同,是交错式的套法,至于为什么要这样套,并不是我们翻样人员所能理解的,但有一点,比以前活好做,估计是为了施工方便。 九、墙中梁的腰筋,在74页,侧面纵筋构造。 翻样软件可要跟踪修改之,原来是采用剪力墙的水平筋,现在是由设计者决定。 十、墙中柱筋搭接,在73页,跟框架柱一致。 以前是1.2倍的锚固长度一句话卡死,现在归入到与框架柱相同。缩小了墙柱与框架柱的不同点,使它们的概念作用变得清晰更容易理解。 十一、梁端部纵筋锚固形式,在79、80、81页,锚头、锚板。 新图集增加了锚头锚板形式,不禁使人联想起短钢筋贴焊可否采用,都是机械锚固,举一反三应该可以依此类推。 十二、梁下部纵筋搭接位置,在80、81、82页,节点外搭接。 多年的争议终于有了依据,工地监理都有这样的主张但老图集中不见说法,其实还有更好的做法,那就是在柱节点中隔一搭一、隔一通一,比这效果好。 十三、梁水平加腋,在26、29、83页。 梁竖向加腋和水平加腋,在结构图中经常出现,从此之后有法可依。 十四、柱顶部纵筋锚固形式,在65页,锚头锚板。 框架柱的封顶4种构造,很好记,弯折12倍,可向里勾亦可向外勾,可用锚头锚板,亦可不做弯钩但必需够锚固长度且延伸到顶。 十五、井字梁,在31、91页。 比原图集详细透彻,易于理解应用。 十六、板支座筋的弯折,在92页左下、94、95页。 原来是进入端支座边墙边梁一个锚固长度,现在是和墙梁水平筋一样为15倍直径。支座筋弯折在板跨中取消了原来板厚减15毫米,因为保护层是随着环境变化的。在悬挑板端还取消5倍直径的回头钩因为很少有人那样做。还应注意的是,温度筋和管线筋在与支座筋搭接时也要做成弯钩,其实这个弯钩的定位作用很轻微但却增加了实际搭接长度,弯钩等同于搭接长度额外增加的部分。双层双向筋在新图集里被暗示性的强化出来,仔细观察94页左两图,设计成双层双向要比额外增加温度筋和管线筋效果好的多而且钢筋还不浪费更便于施工,温度筋和管线筋看似直径小,可是两头都有搭接及弯钩反而造成浪费,但愿设计师们能从整体和全局考虑,楼板钢筋的双层双向设计最符合时代特点理应得到重视并积极采用。 十七、明确抗裂筋和温度筋的搭接与绑扎,在94页注。 抗裂筋搭接长度为150,温度筋为一个搭接长度,搭接交点要全绑。 十八、焊接封闭箍,在56页左上。 焊接封闭箍,括号工厂加工,节省了两个135弯钩增加一次对焊工序,相比之下,必有划算之处,绑扎既有省工处也有为难处,没有了135弯钩活计相当好干,但不能掰口套得事先计划好。对于新工艺应当大力提倡。 十九、梁并筋,在56页左下。 并筋,非常好理解,如同搭接处的钢筋其实就是并筋的表现形式。并筋应不宜再有搭接,会影响与混凝土的粘结力。 二十、非抗震箍筋弯钩,在56页上方。 在原图集没有非抗震字样。无论抗震与非抗震,135度的弯钩角度是不变的,只是钩长不同,现在,非抗震的建筑物极为少见,至少是四级抗震,在某些构筑物中,或许会用到非抗震,但是各自另有规范图集要求。 二十一、柱上板带暗梁,在97页下。 箍筋加密区为3倍梁高用于抗震设计时是其要点。 二十二、梅花拉筋,在16页左图。 剪力墙拉筋,经常有隔一拉一设置,16页左图属隔二拉一,右图为隔三拉一的梅花布置其实是隔一乘以隔三拉一近似于隔二拉一。拉筋梅花布置的根数约等于非梅花布置的2倍。 二十三、板贯通筋双规格,在37页,左上。 这一条纠正了08G101-11第58页注1中的标注错误,其实道理并无改变。从设计的角度分析只是少算一步,多算一步完全可用相同规格钢筋改变间距来代换,从施工的角度分析,增加施工难度和用工成本,板的双规格配筋沿用陈旧做法弊多利少应予摒弃。 二十四、拉筋的钩法,在56页右上。 新图集的拉筋有三种做法,可以不钩住外层筋也可以只钩住一层筋,由设计注明。
|