一、泵送缓凝型外加剂不可超量掺加,防止混凝土出现异常现象。
某搅拌站夏季施工中由于工地停电近4h,混凝土坍落度损失太大,搅拌站为增加坍落度而不增大水灰比,采用添加泵送剂的办法调节坍落度,但由于泵送剂掺加过多,混凝土施工后12h 不凝固。 处理:通知施工队延缓拆模并禁止上人乱踩,加强养护。混凝土凝结时间虽然延缓,但不会影响后期强度。 原因分析:夏季混凝土生产用的泵送剂是一种带有缓凝组分的复合型外加剂,如果一味采用掺泵送剂来调整混凝土坍落度,必然将缓凝组分带入混凝土中,致使缓凝成分超量,混凝土凝结时间大大加长。 防止措施:1.出现坍落度损失过大时,搅拌站技术人员应分析原因,即使掺外加剂也要适量,坍落度的调整可根据具体情况适当掺加外加剂或补充少量水,不应由施工人员随意加水,防止水灰比增大而降低强度。2.可将难以调整以达到坍落度要求的混凝土降级其它工地使用。 旁站心得:缓凝剂加多了的混凝土发绿,表面长绿毛。2004年10月底,一个案例,3000立方米C50混凝土大底板浇注120h后,踩上去才没有鞋印。把方方面面的人给大大地惊吓了好几天。吃不下、睡不着。请来了大牌专家,也未道出个123,不靠神仙皇帝,还是由无产者自己消化解决。事后混凝土强度等级比正常混凝土的强度等级来得高。 更多混凝土质量问题分析及防止措施请下载附件查看,有了这个你就是混凝土质量方面的专家了:
|