一、根据相关规范要求,市政排水灌渠包括土渠道、水泥混凝土及钢筋混凝土管渠、石渠、砖渠及管道,污水管道、雨污水合流管道、倒虹吸管、设计要求的其它排水管道,必须要用闭水试验法作为严密性试验。 二、 参照的标准《给排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)、《埋地塑料排水管道工程施工技术规程》(CJJ143-2010) 三、 数据计算要求 1、试验水头: 1)、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m; 2)、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m; 3)、当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。 2、允许渗水量 根据管道内径、管材种类根据下表来自动选择渗水量,以(m3/24h.km)为单位 判定的条件
管材种类 | 管道内径Di | 允许渗水量 | 钢筋混凝土管道、灌渠 (包含混凝土管道(灌渠)、钢筋混凝土预应力管道(灌渠) | 200 | 17.60 | 300 | 21.62 | 400 | 25.00 | 500 | 27.95 | 600 | 30.60 | 700 | 33.00 | 800 | 35.35 | 900 | 37.50 | 1000 | 39.52 | 1100 | 41.45 | 1200 | 43.30 | 1300 | 45.00 | 1400 | 46.70 | 1500 | 48.40 | 1600 | 50.00 | 1700 | 51.50 | 1800 | 53.00 | 1900 | 54.48 | 2000 | 55.90 | >2000 | 1.25*Di | 塑料管 | Di | 0.0046Di |
塑料管包含的种类: 1、硬聚氯乙烯(PVC-U)管 2、硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管 3、硬聚氯乙烯(PVC-U)加筋管 4、聚乙烯(PE)管 5、聚乙烯(PE)双壁波纹管 6、聚乙烯(PE)缠绕结构壁管 7、钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 8、塑钢复合缠绕排水管 9、双平壁塑钢缠绕管 10、聚乙烯PE塑钢缠绕管
3、恒压时间 的计算公式为 观测结束时间T2—观测起始时间T1,以分钟为单位 4、实测渗水量q的计算公式为 恒压时间内补入的水量W/恒压时间T*试验段长度L以(L/min.m)为单位 5、折合平均实测渗水量的计算公式为 平均实测渗水量/60*24*1000 以(m3/24h.km)为单位
|