在结构设计中,如何简单而准确判断构件的含钢量,对控制整个工程的造价意义显著,下面通过对几个工程中构件的分析,提出一套简便可行的含钢量计算法,希望对广大同仁有帮助!

说明:本文是在给定的抗震等级等条件下,对选定框架柱或剪力墙等构件的含筋量进行初估的方法,简单实用。

1.一般剪力墙配筋量估算(三级构造)
27161011JLJiKjwEeK.jpg
如图示,墙体总高度38m,按三级抗震设计。
按构造配筋:分布筋:2X8-200 计652公斤
边缘纵筋:2X12-200 计1239公斤
边缘箍筋:6-200 计1158公斤


总结:按构造设计200墙体含筋量0.5%(把水平筋折算成竖向筋),
      边缘构件含筋量1.1%(把箍筋折算成竖向筋),
      最后墙体总含筋量按两者加权即可。


2.二级框架柱配筋量估算
27161029HCxyfafNln.jpg

如图示,柱子总高度80m,按二级抗震设计。
中柱,非短柱,纵筋箍筋均三级钢。
按构造:纵筋为0.7%,实配略大。
箍筋按轴压比确定的体积配箍量配置,按D10为3600公斤。
折算为纵向配筋率为0.71%。
讨论1:如按短柱设计,箍筋全高加密,则按D10为5000公斤。
折算为纵向配筋率为1%。
讨论2:如为角柱,箍筋全高加密,则纵筋与箍筋折算配筋率均为1%。


总结:按中柱非短柱设计,纵筋与箍筋折算配筋率均为0.7%。
      按角柱设计,纵筋与箍筋折算配筋率均为1%。     
按中柱短柱设计,纵筋0.7%,箍筋折算配筋率为1%。
注:本工程为地上21层框筒结构,中部以上楼层可采用箍筋D8-100,此时箍筋折算配筋率按上述乘0.64系数。