1、问题描述
      地下车库,以及地下水位较高的开敞式集中停车库未考虑明沟排水;   个别项目,由室外进入室内的坡道起始点和结束端,未设排水明沟。
2、产生原因
      一是有的项目地下车库底层层高未考虑250(最薄处)~350厚的滤水层的厚度,导致地下室层高不够不能设滤水层及排水明沟。
      二是,对明沟设置原则,不是很明确,从而遗漏。
115835ilogo2ekgiz1spzf.png

115844pf9chrial0hm2yhw.png
3、经验数据
在进行集中车库设计时,明沟的设置应遵循如下原则:
115958fkmihcdkiy1ja0f4.png.thumb.jpg