建设工程机电安装施工样板集锦-电气安装施工篇
有关给排水管道距墙尺寸的汇总
不知道大家在刚开始记忆规范、图集的时候有没有觉得特别的费劲,这个尺寸,那个数值的,为了方便大家记忆管道距墙距离,给大家找了一些资料,做了下汇总!并都标明了出处了!有需要的收藏!
1、管与管及与建筑构件之间的最小净距《建筑施工手册》第四版,缩印版,第1500页(网上可下载到,大约100Mb)或《水暖工长速查》第1 ...
请问各位专家,谁能分享一下L13S10的图集
建筑施工安全防护三宝四口
建筑工人安全防护的三件宝(安全帽,安全带,安全架),四口,在建工程(消防通道口,电梯井口,预留洞口,楼梯口)的防护措施,五临边,防护在建工程的楼面临边,屋面临边,阳台临边,升降口临边,基坑临边的防护措施。2术语:踏步楼梯,休息平台,屋面,(群楼,塔楼)标准层。
...
雨水管以及屋面排气管、落水口、披水的做法图解
1、雨水管安装:
雨水管卡应设置牢固、距离均匀一致、距墙面20mm。明排水口距地面不大于200mm。在排水口弯头拐弯处设一道管卡,卡子间距不大于2m ,最下面一道设置双卡子。雨水管卡与墙面连接处应打胶封闭。(见图)
高跨屋面向低屋面排水时,在低屋面排水口处设置收水簸箕(见图)
2、屋面排气孔做法:2.1对需要铺设 ...
找了很久的-排水工程施工指南
一、施工准备:
1、内业:
⑴熟悉施工图、通用图、施工及验收规范。
⑵计算主要工程量。
⑶计算主材用量,编制采购计划。
⑷编写施工组织设计。
2、外业:
⑴清理施工场地。
⑵测量定出轴线、开挖线,设置临时水准点。每20m标出桩号,测设原地面高程,绘制横断面图。
说明:轴线、高程、测量成果报监理复核签认。
⑶了解地 ...
给排水初学者学习的资料以及掌握的原则
一、地下室
地下室应注意以下部分:①生活水泵房②消防水泵房③集水坑④排水沟
①生活水泵房面积,含生活水箱和水泵(按以往经验总结)
⑴住宅小区生活水泵房面积按总人数的 4.5%考虑
⑵综合医院水泵房面积按总床位的 20%~25%考虑,如含热水设备,按 30%~35%考虑,床位多的取下限,反之取上限
⑶办公类建筑水泵房 ...
建筑吧教你认识电工常用塑料管的区别
一、阻燃塑料波纹管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,内外壁均为波纹状,用于电线保护,一般颜色为黄色、红色、白色等,管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。
二、硬聚氯乙烯塑料管,系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、 ...
珍爱生命 必须熟知的低压验电笔应用口诀
低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧其实有很多。下面建筑吧就和大家一起来学习一下“低压验电笔”的巧用方法口诀。
(1)判断交流电与直流电口诀:
电笔 ...
给排水施工问题之地漏安装质量通病
1.现象
地漏偏高,地面积水不能排除;地漏周围渗漏。
2.原因分析
安装地漏时,对地坪标高掌握不准,地漏高出地面;地漏安装后的周围空隙,未用细石混凝土灌实严密;土建未根据地漏找坡,出现倒坡。
3.防治措施
(1)找准地面标高,降低地漏高度,重新找坡,使地漏周围地面坡向地漏;并做好防水 ...
室内排水管道安装的详细步骤及不同连接方式要点分析(附图)
快毕业了,很多学生都将正在踏入社会了,之前有人发过一个关于给排水专业就业前途的帖子,想必有一部分人会选择去做施工,给排水施工中做的较多的就是管道的安装,收集了一些资料,给大家详细的讲述了室内排水管安装的步骤和要点。
室内排水管道安装:
建筑物内部铸铁排水管道安装的施工顺序一般是:先做地下管线(即安装排 ...
母线槽垂直安装技术与经验奉献给建筑吧的朋友
1、母线通道水平安装,两支架间距≯2500MM,垂直安装间距≯3600MM;
2、垂直安装时,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。
3、安装施工工艺,应优先采用从馈送电系统,由母干线至分支干线的施工方案;
4、封闭式母线通道安装基本顺序:
选定布线方向→固定支架→槽间用四枚螺栓紧固→相间 ...
安装工程常用图例大全,赶紧收藏吧!
安装工程施工图由设计说明,图例,平面图、系统图、局部设施、详图等组成。
安装工程常用图例
(一)机械设备安装工程
图1.机械设备安装类常用图例
说明:
1.机床一般在图纸里进行标号,然后在图纸下面列出机床设备表。
2.风机和泵是由三角形的底部至顶点方向流动。
(二)电气设备安装工程
图2.电气设备安装类常见图例 ...
配电线路暗敷管路施工做法
一、弹线定位
根据设计一图纸要求,在砖墙、大模板混凝土墙、滑模板混凝土墙、木模板混凝土墙、组合模板混凝土墙等处,确定盒、箱位置进行弹线定位。混凝土板、预应力空心板、现浇混凝土楼板、预制薄混凝土楼板上,标注出灯头盒的位置尺寸。
二、加工管弯
制管弯可采用冷偎法和热喂法。方法同明敷方法。钢管 ...
人防地下室给排水设计问题探讨
通过对《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)中给水排水有关条文的分析,探讨应该如何正确理解条文含义,并提出修改意见,与同行交流探讨。1、关于贮水量规定的问题有关规范条文如下:《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)第6.2.3条:防空地下室战时人员用水量标准应按表6.2.3采用。上述条文中所列的战时生活 ...
机电安装工程现场质量问题分析
地下室泵坑混凝土预制盖板,缺少排水管及电线管留洞
无采暖电梯厅前室消火栓管道应保温,很多我们说明了,现场没做保温。
管道在梁下敷设,无法保温
采暖管道应保温,管道支架上应设木托
采暖管道高区在地下室重复设置,能否在立管上分支,值得探讨
管道尽量不要在防火卷帘处穿过
管道在梁下敷设,影响吊顶标高 ...
建筑给排水设计常用资料汇总
以下资料为根据国家现行设计规范,并结合前辈们的设计中的一些经验总结整理编制而成,仅供参考!
1、给水要求水压:
①给水入口:
一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。
②给水:
住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15MPa;
住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;
给水分区静 ...
安装施工图图纸会审要点分享给大家
1)电气专业:
(1)审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾
(2)审核总容量及各回路的容量是否满足使用要求,电线、电缆的线经及保护管管径 ...
电气施工现场高清大图--含要点解析(精品)
1、地面预埋线管,注意线槽不要凿的太深了,容易损坏楼板,如果有找平层,线管上口与找平层平就可以了
2、线管接头部位一定要有凹槽,易与线管面与地坪相平
3、线管能够平行尽量平行施工
4、转弯处接头尽量错开
5、线管上墙处弯头要有弧度,方便今后穿线
6、线管上墙处弯头要有弧度,方便今后穿线
7、电视背景墙插座布置 ...
电气工程中的连续插座接线详图
第二张图从配电箱分配到各个房间插座的系统示意图
黄绿双色线是地线。图中只画出地线的接头。红线和蓝线的接头都没画,接头方法参照地线的接头方法。
1. 在家庭电路中。地线的主线和支线,均用2.5平方的黄绿双色线。
2. 主线的零线和火线要大于支线。例如:支线是2.5平方,主线要用4平方或6平方。
第三张图这是插座的并联 ...